Bridge Error für KNX Thing
-
- Beiträge: 252
- Registriert: 31. Jan 2022 06:35
Bridge Error für KNX Thing
Hallo
leider komme ich über ein Problem nicht hinweg obwohl ich schon x-Beiträge dazu gelesen habe. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit. Ich habe soweit erfolgreich ein ETS Projekt aufgesetzt und habe nun in OH 3.x ein KNX IP/Gateway angelegt welches ONLINE ist. Dazu ein KNX Device was mir einen Bridge Error anzeigt. Der Code dazu ist:
Ist es richtig dass bei address die Aktoradresse eingetragen werden muss? Gibt es noch einen anderen Fehler u.U.?
Danke
leider komme ich über ein Problem nicht hinweg obwohl ich schon x-Beiträge dazu gelesen habe. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit. Ich habe soweit erfolgreich ein ETS Projekt aufgesetzt und habe nun in OH 3.x ein KNX IP/Gateway angelegt welches ONLINE ist. Dazu ein KNX Device was mir einen Bridge Error anzeigt. Der Code dazu ist:
Ist es richtig dass bei address die Aktoradresse eingetragen werden muss? Gibt es noch einen anderen Fehler u.U.?
Danke
Nee, da hast Du was durcheinander gebracht... 
Schau mal, so sieht meine knx Bridge aus:
Ein passendes knx generic Thing dazu:
Wie gesagt, die Bridge ist schon ein eminent wichtiger Bestandteil der Konfiguration, und es ist gleich, ob diese Online angezeigt wird, es können dort Fehler in der Konfiguration sein.
Gehe zur vollständigen Antwort
Schau mal, so sieht meine knx Bridge aus:
Code: Alles auswählen
UID: knx:ip:bridge
label: KNX/IP Gateway
thingTypeUID: knx:ip
configuration:
useNAT: false
readRetriesLimit: 3
ipAddress: 192.168.178.100
autoReconnectPeriod: 60
localIp: 192.168.178.121
localSourceAddr: 0.0.0
readingPause: 50
type: TUNNEL
portNumber: 3671
responseTimeout: 10
Code: Alles auswählen
UID: knx:device:bridge:hager_sw_7
label: Hager 6fach Schaltaktor
thingTypeUID: knx:device
configuration:
pingInterval: 600
address: 1.1.7
readInterval: 0
fetch: false
bridgeUID: knx:ip:bridge
channels:
- id: ch1
channelTypeUID: knx:switch
label: Kanal 1
description: ""
configuration:
ga: 1/1/1+<1/1/2
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- udo1toni
- Beiträge: 15248
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Bridge Error für KNX Thing
Leider ist das nur die halbe Miete. Egal, ob die Bridge online oder offline angezeigt wird, sie ist wichtiger Bestandteil der Konfiguration und hier vermutlich Teil des Problems. 
Bitte poste nach Möglichkeit keine Bilder von Text, sondern lieber den Text selbst. Dort, wo Du den Text anzeigen kannst, kannst Du ihn auch in die Zwischenablage kopieren, das geht schneller als ein Screenshot und benötigt weniger Speicher auf dem Forenserver. Außerdem lässt sich Text besser lesen als ein extra kleines Bild.
Du hast an der Location ein Leerzeichen hängen (das dürfte aber nicht das Problem sein).
Grundsätzlich ist die physikalische Adresse eines knx Device nicht für die Kommunikation notwendig. Allerdings kann openHAB damit gezielt das Device anfragen, und wenn das Device gerade Zeit hat, wird es auf diesen Ping auch antworten. Du kannst address ohne Probleme leeren, allerdings wird dadurch der Fehler nicht verschwinden.
Da knx keine Autodiscovery unterstützt, möchte ich empfehlen, beim Anlegen von Things (die Bridge ist auch ein Thing) sinnvolle UIDs zu setzen. 61ef92a959 ist eine nichtssagende Zahlenkolonne, bridge als uid ist eindeutig (weil man gewöhnlich nur eine Bridge nach knx haben wird...)
c834a710c7 ist eine nichtssagende Zahlenkolonne, regA3_30 identifiziert das Gerät eindeutig (und ist dennoch kürzer)

Bitte poste nach Möglichkeit keine Bilder von Text, sondern lieber den Text selbst. Dort, wo Du den Text anzeigen kannst, kannst Du ihn auch in die Zwischenablage kopieren, das geht schneller als ein Screenshot und benötigt weniger Speicher auf dem Forenserver. Außerdem lässt sich Text besser lesen als ein extra kleines Bild.
Du hast an der Location ein Leerzeichen hängen (das dürfte aber nicht das Problem sein).
Grundsätzlich ist die physikalische Adresse eines knx Device nicht für die Kommunikation notwendig. Allerdings kann openHAB damit gezielt das Device anfragen, und wenn das Device gerade Zeit hat, wird es auf diesen Ping auch antworten. Du kannst address ohne Probleme leeren, allerdings wird dadurch der Fehler nicht verschwinden.
Da knx keine Autodiscovery unterstützt, möchte ich empfehlen, beim Anlegen von Things (die Bridge ist auch ein Thing) sinnvolle UIDs zu setzen. 61ef92a959 ist eine nichtssagende Zahlenkolonne, bridge als uid ist eindeutig (weil man gewöhnlich nur eine Bridge nach knx haben wird...)
c834a710c7 ist eine nichtssagende Zahlenkolonne, regA3_30 identifiziert das Gerät eindeutig (und ist dennoch kürzer)
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 252
- Registriert: 31. Jan 2022 06:35
Re: Bridge Error für KNX Thing
Hallo
danke für die guten Tips. Dies habe ich nun angepasst aber wie du auch schon gemeint hast wird dies nicht das Problem sein - das stimmt auch....
Hier mein (neuer) Code
Gibt es noch andere Probleme damit? Weiss gerade nicht weiter, oder kann man debuggen?
danke für die guten Tips. Dies habe ich nun angepasst aber wie du auch schon gemeint hast wird dies nicht das Problem sein - das stimmt auch....

Code: Alles auswählen
UID: knx:device:Bridge
label: KNX Device
thingTypeUID: knx:device
configuration:
pingInterval: 600
readInterval: 0
fetch: false
bridgeUID: knx:ip:61ef92a959
location: Technik
channels:
- id: A3_Chn5
channelTypeUID: knx:switch
label: Wohnen Licht Esstisch
description: ""
configuration:
ga: 0/0/1+<0/0/2
Gibt es noch andere Probleme damit? Weiss gerade nicht weiter, oder kann man debuggen?
- udo1toni
- Beiträge: 15248
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Bridge Error für KNX Thing
Nee, da hast Du was durcheinander gebracht... 
Schau mal, so sieht meine knx Bridge aus:
Ein passendes knx generic Thing dazu:
Wie gesagt, die Bridge ist schon ein eminent wichtiger Bestandteil der Konfiguration, und es ist gleich, ob diese Online angezeigt wird, es können dort Fehler in der Konfiguration sein.

Schau mal, so sieht meine knx Bridge aus:
Code: Alles auswählen
UID: knx:ip:bridge
label: KNX/IP Gateway
thingTypeUID: knx:ip
configuration:
useNAT: false
readRetriesLimit: 3
ipAddress: 192.168.178.100
autoReconnectPeriod: 60
localIp: 192.168.178.121
localSourceAddr: 0.0.0
readingPause: 50
type: TUNNEL
portNumber: 3671
responseTimeout: 10
Code: Alles auswählen
UID: knx:device:bridge:hager_sw_7
label: Hager 6fach Schaltaktor
thingTypeUID: knx:device
configuration:
pingInterval: 600
address: 1.1.7
readInterval: 0
fetch: false
bridgeUID: knx:ip:bridge
channels:
- id: ch1
channelTypeUID: knx:switch
label: Kanal 1
description: ""
configuration:
ga: 1/1/1+<1/1/2
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 252
- Registriert: 31. Jan 2022 06:35
Re: Bridge Error für KNX Thing
Danke..! Was ist der Unterschied der IPAddress (welche die KNX/IP Adresse) und der localIP? Hier sehe ich einen Unterschied zum meiner Konfiguration.
- udo1toni
- Beiträge: 15248
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Bridge Error für KNX Thing
ipAddress ist die IP des Gateways, localIp ist die IP des openHAB Systems.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 252
- Registriert: 31. Jan 2022 06:35
Re: Bridge Error für KNX Thing
Hallo Udo, dank deiner Hilfe hat es nun endlich geklaptt!!!
Eine alte Thing Konfiguration habe ich gelöscht resp. es steht immer in der Übersicht der Things "Removing" welches aber auch nach einem Neustart des Servers nicht verschwindet.
Kennst du den Grund oder muss man hier einfach warten....

Eine alte Thing Konfiguration habe ich gelöscht resp. es steht immer in der Übersicht der Things "Removing" welches aber auch nach einem Neustart des Servers nicht verschwindet.
Kennst du den Grund oder muss man hier einfach warten....
- udo1toni
- Beiträge: 15248
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Bridge Error für KNX Thing
Einfach nochmal löschen, dann müsste ein force remove ausgelöst werden.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 252
- Registriert: 31. Jan 2022 06:35
Re: Bridge Error für KNX Thing
Super Danke dir!!! Hat wie immer geklappt..