Livisi Temperaturanzeige der Thermostate

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

Antworten
Poseidon
Beiträge: 2
Registriert: 18. Jan 2023 09:43
Answers: 0

Livisi Temperaturanzeige der Thermostate

Beitrag von Poseidon »

Hallo zusammen,
ich setze von Livisi die Heizkörperthermostate ein und musste nun von OpenHab 2.5 auf 3.4.1 umstellen.
OpenHab wir nur zur Steuerung der Thermostate gebraucht.
-Openhab auf Raspi 4 installiert
-Smarthome Oberfläche "Node-Red"
-Zugriff auf OH über "node-red-contrib-openhab3"

Nun zu meinem Problem.
Bei der Anzeige der Ist-Temperatur macht diese Sprünge von 1 bis 2 Grad (siehe Bild)
OH.JPG
In der App von Livisi sieht das ganze so aus.
li.JPG

Code: Alles auswählen

[
  {
    "channels": [
      {
        "linkedItems": [
          "RST2_Esszimmer_Solltemperatur"
        ],
        "uid": "livisismarthome:RST2:ee6aa1d9ed:20b6c0d5410e490790f70230282e4a7a:targetTemperature",
        "id": "targetTemperature",
        "channelTypeUID": "livisismarthome:thermostatActuatorPointTemperature",
        "itemType": "Number:Temperature",
        "kind": "STATE",
        "label": "Solltemperatur",
        "description": "Temperaturvorgabe für das Thermostat (6°C - 30°C)",
        "defaultTags": [
          "Temperature",
          "Setpoint"
        ],
        "properties": {},
        "configuration": {}
      },
      {
        "linkedItems": [
          "RST2_Esszimmer_Aktuelle_Temperatur"
        ],
        "uid": "livisismarthome:RST2:ee6aa1d9ed:20b6c0d5410e490790f70230282e4a7a:currentTemperature",
        "id": "currentTemperature",
        "channelTypeUID": "livisismarthome:temperatureSensorTemperature",
        "itemType": "Number:Temperature",
        "kind": "STATE",
        "label": "Aktuelle Temperatur",
        "description": "Aktuell gemessene Raumtemperatur (°C)",
        "defaultTags": [
          "Measurement",
          "Temperature"
        ],
        "properties": {},
        "configuration": {}
      },
Was mache ich falsch?

Danke
Volker
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Poseidon
Beiträge: 2
Registriert: 18. Jan 2023 09:43
Answers: 0

Re: Livisi Temperaturanzeige der Thermostate

Beitrag von Poseidon »

Hallo zusammen,
ich habe mein Problem gelöst.
Temperaturanzeige
OH_neu.JPG
Ursache
OH_neu_s.JPG
Man muss nur von Measurement auf Setpoint umstellen.

Hat mich viele Stunden mit suchen gekostet, aber in einem englichen Forum bin ich fündig geworden.

Gruß
Volker
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.