ich bin gerade fleißig an meiner frischen openHAB Installation dran und habe schon einige Erfolge erzielen können. Nun komm ich aber nicht mehr wirklich weiter.
Ich lese ein Smartmeter über die Serielle aus. Dort werden die Werte in Wh angezeigt. Die leite ich dann per mqtt an die OpenWB weiter. Das klappt prima. Nun möchte ich diese Werte auf den KNX Bus senden. Dazu habe ich folgendes thing als KNX device angelegt:
Code: Alles auswählen
UID: knx:device:f423254707:1d3c7030b6
label: IP-Router
thingTypeUID: knx:device
configuration:
  pingInterval: 600
  address: 1.1.0
  readInterval: 0
  fetch: false
bridgeUID: knx:ip:f423254707
channels:
   - id: einspeiser
    channelTypeUID: knx:number
    label: Zählerstand Einspeiser
    description: ""
    configuration:
      ga: 6/6/61
  - id: wb
    channelTypeUID: knx:number
    label: Zählerstand Bezug
    description: ""
    configuration:
      ga: 6/6/60Code: Alles auswählen
UID: mqtt:topic:087b14ce6d:4fa1c9bd58
label: openWB
thingTypeUID: mqtt:topic
configuration: {}
bridgeUID: mqtt:broker:087b14ce6d
location: Einfahrt
channels:
  - id: openWB_evu_WhImported
    channelTypeUID: mqtt:number
    label: Bezogene Energie an OpenWB
    description: ""
    configuration:
      commandTopic: openWB/set/evu/WhImported
  - id: openWB_evu_WhExported
    channelTypeUID: mqtt:number
    label: Eingespeiste Energie an OpenWB
    description: ""
    configuration:
      commandTopic: openWB/set/evu/WhExported
Das die Verlinkung funktioniert, sehe ich ja an den aktuellen Werten in der OpenWB. Die stimmen ja. Nur auf den knx wird nichts geschickt...
Kann mir wer sagen, was ich da falsch mach?
Danke schonmal und viele Grüße
Max