Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 242
Wohnort: Darmstadt

Re: Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben

Beitrag von udo1toni »

Probiere bitte mal als Channeltyp dimmer-control aus. Der Parameter heißt dann position, nicht ga. Den DPT kannst du dann auch weg lassen.
Das Item sollte dann ebenfalls von Typ Dimmer sein.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

SaschaQ
Beiträge: 202
Registriert: 2. Mär 2020 13:50
Answers: 0

Re: Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben

Beitrag von SaschaQ »

Super das hat geklappt.

Hast du eine Idee wieso es bei den UoMs Number:Energy klappt und bei Number:Dimensionless nicht?

Viele Grüße

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 242
Wohnort: Darmstadt

Re: Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben

Beitrag von udo1toni »

Das Problem dabei ist meines Wissens die fehlerhafte Wertübergabe (das hat früher mal funktioniert, als das Binding noch nicht so intelligent war und einfach stumpf die angereichten Werte weitergegeben hat) - Also 0,01 statt 1, weil 100% ja "1" wäre. Und das stimmt so halt nicht wirklich, jedenfalls nicht in knx auf dem Bus.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

Antworten