Re: KNX "dimmer-control" reagiert nicht auf 3.007 Dimmer-Schritt
Verfasst: 17. Mär 2022 00:23
von udo1toni
Prüfe mal, dass Du frequen
cy genutzt hast, nicht frequen
zy

Re: KNX "dimmer-control" reagiert nicht auf 3.007 Dimmer-Schritt
Verfasst: 17. Mär 2022 07:26
von TuxTux
Re: KNX "dimmer-control" reagiert nicht auf 3.007 Dimmer-Schritt
Verfasst: 17. Mär 2022 08:27
von TuxTux
Hallo Udo,
hab es noch schnell prüfen können und es ist korrekt geschrieben. Habe direkt von der Binding Dokumentation.
Bin mir aber ziemlich sicher das ich es beim experimentieren schon getestet habe und es dann auch funktionierte.
Zeile sieht aus wie folgt:
Code: Alles auswählen
Type dimmer-control : controlDimmerBrightness "Control Dimmer Brightness" [ switch="1/5/0", position="1/5/2", increaseDecrease="1/5/1", frequency=300 ]
Kann es sein, das die Rule jetzt was blockiert?
Gruß
Sebastian
Re: KNX "dimmer-control" reagiert nicht auf 3.007 Dimmer-Schritt
Verfasst: 17. Mär 2022 17:30
von udo1toni
Nein, die Rules haben da keinen Einfluss. Der Parameter frequency sorgt ja nur dafür, dass aus einem ankommenden Start/Stop Dimming sich wiederholende INCREASE/DECREASE Befehle generiert werden. Notfalls könnte man das auch im Taster selbst so parametrieren, dann geht halt alle X Millisekunden ein INCREASE/DECREASE Befehl an die passende GA.