Hallo zusammen,
ich bin praktisch OpenHab/Openhabian Anfänger und komme nicht weiter. Ich habe mir 2 USB Leseköpfe von Weidmann Elektronik gekauft und möchte damit den Stromzähler von meiner Wärmepumpe (EDL300L) und den allgemeinen Hausstrom (EBZ DD3) loggen.
Der für die Wärmepumpe funktioniert einwandfrei, den für den Hausstrom bekomme ich nicht zum Laufen, obwohl dieser identisch konfiguriert ist. Fehlermeldung: OFFLINE-COMMUNICATION_ERROR
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Hardware:
Lesekopf https://shop.weidmann-elektronik.de/ind ... ct&info=24
Stromzähler WP: https://www.emh-metering.de/produkte/smart-meter/ed300l > hängt an /dev/ttyUSB1
Stromzähler Hausstrom: https://www.ebzgmbh.de > hängt an /dev/ttyUSB2
Smart Meter Binding EBZ DD3 + EDL300L
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 5. Jan 2020 08:49
Re: Smart Meter Binding EBZ DD3 + EDL300L
Hast Du den Zähler freigeschaltet ?
Ich habe den gleichen und musste mir vom Versorger einen Code
holen, den man dann per Taschenlampe freischaltet.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Ich habe den gleichen und musste mir vom Versorger einen Code
holen, den man dann per Taschenlampe freischaltet.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 5. Jan 2020 08:49
Re: Smart Meter Binding EBZ DD3 + EDL300L
Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. Habe beide Leseköpfe mal getauscht und kann somit ausschließen, dass es am Lesekopf liegt, da nach dem Tausch auch Daten ankamen.
Werd morgen direkt mal den Versorger anrufen.
Danke!
Werd morgen direkt mal den Versorger anrufen.
Danke!
Re: Smart Meter Binding EBZ DD3 + EDL300L
Wenn es bei Dir klappt,sag B'scheid. Nächster Schritt bei mir wäre, die Daten in influxdb zu sammeln,
damit man eine Übersicht bekommt. Im SmartMeter werden ja nur die aktuellen gelistet. Aber das ist
eine -für mich große Baustelle- die ich allein wohl nicht bewältigen kann...
damit man eine Übersicht bekommt. Im SmartMeter werden ja nur die aktuellen gelistet. Aber das ist
eine -für mich große Baustelle- die ich allein wohl nicht bewältigen kann...
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 5. Jan 2020 08:49
Re: Smart Meter Binding EBZ DD3 + EDL300L
Das mit InfluxDB und Grafana ist eine ziemlich simple Geschichte. Die hab sogar ich hin bekommen 
Meine Wärmepumpen-Stromdaten werden bereits geloggt und in Grafana dargestellt.
Ich glaube ich habe herausgefunden, warum der Hausstrom-Lesekopf nicht funktioniert.
Die Datenschnittstelle war nicht freigeschalten. Nach Freischaltung mit Hilfe des PIN's vom Versorger konnte ich die Übertragung mit einem Tool testen, das im Lieferumfang des Lesekopfs dabei war. Das Tool hat mir gezeigt, dass beide Stromzähler unterschiedliche Protokolle verwenden.
WP: SML mit 9600bd (IEC 62056-21)
Hausstrom: OBIS ASCII mit 9600bd (IEC 62056-61)
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich den Hausstrom-Lesekopf überhaupt mit dem Smart Meter Binding nutzen kann, denn da ist nur vom IEC 62056-21 Protokoll die Rede.
Hat jemand Erfahrung mit diese Problematik gemacht bzw. hat einen Lösungsansatz?

Meine Wärmepumpen-Stromdaten werden bereits geloggt und in Grafana dargestellt.
Ich glaube ich habe herausgefunden, warum der Hausstrom-Lesekopf nicht funktioniert.
Die Datenschnittstelle war nicht freigeschalten. Nach Freischaltung mit Hilfe des PIN's vom Versorger konnte ich die Übertragung mit einem Tool testen, das im Lieferumfang des Lesekopfs dabei war. Das Tool hat mir gezeigt, dass beide Stromzähler unterschiedliche Protokolle verwenden.
WP: SML mit 9600bd (IEC 62056-21)
Hausstrom: OBIS ASCII mit 9600bd (IEC 62056-61)
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich den Hausstrom-Lesekopf überhaupt mit dem Smart Meter Binding nutzen kann, denn da ist nur vom IEC 62056-21 Protokoll die Rede.
Hat jemand Erfahrung mit diese Problematik gemacht bzw. hat einen Lösungsansatz?
Re: Smart Meter Binding EBZ DD3 + EDL300L
xxx_turbo_xxx hat geschrieben: ↑9. Jan 2020 09:11 Das mit InfluxDB und Grafana ist eine ziemlich simple Geschichte. Die hab sogar ich hin bekommen![]()

Allein die Einrichtung von influxdb war nicht trivial, erst eine etwas ältere Version lief dann mit Grafana zusammen.
Weiter bin ich noch nicht gekommen. Das ändern der Anzeige von Wh in kWh ist mir auch noch nicht gelungen

-
- Beiträge: 13
- Registriert: 5. Jan 2020 08:49
Re: Smart Meter Binding EBZ DD3 + EDL300L
Sieh dir mal das Video an. Da ist alles super beschrieben!
https://www.youtube.com/watch?v=T0GnfHt8aLg