Seite 1 von 1
SMA Wechselrichter und Sunny Home Manager 2.0
Verfasst: 28. Jul 2022 18:36
von Saarlaender
Servus Leute,
welche Möglichkeiten gibts, die Daten aus dem Sunny Home Manager 2.0 auszulesen? Bisher finde ich nur Wege, um Verbraucher zum Sunny Home Manager 2.0 zu senden (Verbraucher die eigentlich nicht von Haus aus unterstützt werden).
Den Wechselrichter kann ich via Modbus auslesen - aber da sind die interessanten Werte noch unbekannt (aktueller Bezug, aktuelle Einspeisung).
Gibts da mittlerweile was mit diesem SEMP-Protokoll? Im ioBroker sowie NodeRED gibts da offenbar schon was.
vielen Dank
Re: SMA Wechselrichter und Sunny Home Manager 2.0
Verfasst: 28. Jul 2022 22:55
von int5749
Hola und guten Abend
SMA ENERGY METER ist das Binding, was Du benötigst. Der Home Manager 2.0 hat ja ein Energy Meter integriert

Läuft bei mir 1A, die WR über Modbus.
Re: SMA Wechselrichter und Sunny Home Manager 2.0
Verfasst: 29. Jul 2022 10:02
von Saarlaender
Das Binding hab ich installiert aber es kommt ständig Timeout und selbst wenn er mal kurz online ist, sind die Werte immer unplausibel oder 0
Wie genau hast du das eingerichtet und was muss ggf. im Binding / am Homemanager (soweit möglich) eingestellt werden?
Re: SMA Wechselrichter und Sunny Home Manager 2.0
Verfasst: 29. Jul 2022 21:38
von int5749
Saarlaender hat geschrieben: ↑29. Jul 2022 10:02
Wie genau hast du das eingerichtet und was muss ggf. im Binding / am Homemanager (soweit möglich) eingestellt werden?
Am Home Manager kann man und muss man somit auch nichts einstellen
Ich habe dies wie folgt über eine .things konfiguriert
Code: Alles auswählen
Thing smaenergymeter:energymeter:[b]serialdeshomemanagers[/b] "SMA Home Manager" @ "Hausanschlußraum" [
mcastGroup="239.12.255.254",
port=9522,
pollingPeriod=30
]
Items dann in einer .items
Code: Alles auswählen
Number House_PowerIn "Power in: [%.2f W]" { channel="smaenergymeter:energymeter:serialdeshomemanagers:powerIn" }
Number House_PowerOut "Power out: [%.2f W]" { channel="smaenergymeter:energymeter:serialdeshomemanagers:powerOut" }
Number House_EnergyIn "Bezug Gesamt [%.2f kWh]" { channel="smaenergymeter:energymeter:serialdeshomemanagers:energyIn" }
Number House_EnergyOut "Einspeisung Gesamt [%.2f kWh]" { channel="smaenergymeter:energymeter:serialdeshomemanagers:energyOut" }
Viel Erfolg
Nachtrag von heute
Für alle, welche die Konfiguration über die UI vornehmen möchten, sollte der Code wie folgt eingesetzt werden.
Code: Alles auswählen
UID: smaenergymeter:energymeter:[b]serialdeshomemanagers[/b]
label: SMA Home Manager
thingTypeUID: smaenergymeter:energymeter
configuration:
port: 9522
mcastGroup: 239.12.255.254
pollingPeriod: 30
location: Hausanschlußraum