Keba Wallbox P30C
-
shuo
- Beiträge: 194
- Registriert: 1. Sep 2018 18:24
Keba Wallbox P30C
Hallo zusammen,
ich habe eine Keba Wallbox und konnte sie auch erfolreich einbinden.
Ich habe eine Regel geschrieben, bei der die Wallbox sich ausschalten soll, wenn mein Auto einen bestimmten Ladezustand erreicht hat. Bei meinem Auto kann man das leider nicht angeben.
Wie dem auch sei, dazu habe benutze ich den Schalter "enabledsystem".
Aber irgendwie kann ich die Wallbox nicht ausschalten. Sie springt ständig wieder auf "ein"
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Besten Dank und viele Grüße
ich habe eine Keba Wallbox und konnte sie auch erfolreich einbinden.
Ich habe eine Regel geschrieben, bei der die Wallbox sich ausschalten soll, wenn mein Auto einen bestimmten Ladezustand erreicht hat. Bei meinem Auto kann man das leider nicht angeben.
Wie dem auch sei, dazu habe benutze ich den Schalter "enabledsystem".
Aber irgendwie kann ich die Wallbox nicht ausschalten. Sie springt ständig wieder auf "ein"
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Besten Dank und viele Grüße
-
Harka
- Beiträge: 557
- Registriert: 30. Apr 2021 13:13
-
shuo
- Beiträge: 194
- Registriert: 1. Sep 2018 18:24
Re: Keba Wallbox P30C
Danke Harka für die schnelle Antwort. Das hatte ich in der Tat überlesen.
Wie kann ich denn dann die Wallbox "aussschalten"?
Mit "enableduser" bekomme ich immer einen Fehlercode "5" (Autorisierung abgelehnt). Ich habe keine RFID Zugangskontrolle.
Wie kann ich denn dann die Wallbox "aussschalten"?
Mit "enableduser" bekomme ich immer einen Fehlercode "5" (Autorisierung abgelehnt). Ich habe keine RFID Zugangskontrolle.
-
Harka
- Beiträge: 557
- Registriert: 30. Apr 2021 13:13
Re: Keba Wallbox P30C
versuch mal maxpresetcurrent auf 0A zu setzen. Lt. Suchmaschine sollte das helfen.
PS: habe keine Wallbox - daher in sehr trüben Gewässern "erfischt"
PS: habe keine Wallbox - daher in sehr trüben Gewässern "erfischt"
-
shuo
- Beiträge: 194
- Registriert: 1. Sep 2018 18:24
Re: Keba Wallbox P30C
Dachte ich zunächst auch. Allerings zieht das auto dennoch mit 6 A. Ganz auf 0 geht nicht.
In früheren Versionen ging das. Die grüne BlinkLED wurde dann Violett....
In früheren Versionen ging das. Die grüne BlinkLED wurde dann Violett....
-
shuo
- Beiträge: 194
- Registriert: 1. Sep 2018 18:24
Re: Keba Wallbox P30C
Nachtrag: Ich habe mal in meinen älteren Items nachgeschaut. Damals gab es noch "enabled". Damit konnte ich die Wallbox aus und einschaltenshuo hat geschrieben: 30. Dez 2025 18:55 Dachte ich zunächst auch. Allerings zieht das auto dennoch mit 6 A. Ganz auf 0 geht nicht.
In früheren Versionen ging das. Die grüne BlinkLED wurde dann Violett....
- udo1toni
- Beiträge: 15545
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Keba Wallbox P30C
So wie ich das aus dem Handbuch heraus lese, musst Du "lediglich" über UDP den Befehl ena 0 oder über ModBus das Register 5014 0 senden.
Eventuell ist das der Channel enableduser, das müsste man über das Logging herausfinden können (Logging für das keba Binding auf TRACE setzen, Channel togglen und wieder zurück auf INFO).
Handelt es sich um den "richtigen" Befehl und es funktioniert nicht, wäre meine erste Vermutung, dass der Firmwarestand der Wallbox evtl. nicht passt.
Handelt es sich um den "falschen" Befehl, wäre eine Anfrage beim Entwickler des Bindings sinnvoll.
Guten Rutsch!
Eventuell ist das der Channel enableduser, das müsste man über das Logging herausfinden können (Logging für das keba Binding auf TRACE setzen, Channel togglen und wieder zurück auf INFO).
Handelt es sich um den "richtigen" Befehl und es funktioniert nicht, wäre meine erste Vermutung, dass der Firmwarestand der Wallbox evtl. nicht passt.
Handelt es sich um den "falschen" Befehl, wäre eine Anfrage beim Entwickler des Bindings sinnvoll.
Guten Rutsch!
openHAB5.0.3 stable in einem Debian-Container (trixie, OpenJDK 21 headless runtime - LXC, 4 Kerne, 3 GByte RAM)
Hostsystem Proxmox 9.1.4 - AMD Ryzen 5 3600 6 Kerne, 12 Threads - 64 GByte RAM - ZFS Pools: Raid Z1, 3 x 20 TB HDD -> 40 TByte und Raid Z0-Mirrored 4 x 1 TByte NVMe -> 2 TByte
Hostsystem Proxmox 9.1.4 - AMD Ryzen 5 3600 6 Kerne, 12 Threads - 64 GByte RAM - ZFS Pools: Raid Z1, 3 x 20 TB HDD -> 40 TByte und Raid Z0-Mirrored 4 x 1 TByte NVMe -> 2 TByte
-
shuo
- Beiträge: 194
- Registriert: 1. Sep 2018 18:24
Re: Keba Wallbox P30C
Danke Udo.
Hatte ich mir auch bereits überlegt, jedoch sehe ich nicht welcher Port hierzu verwendet wird. Nach setzen auf Trace und Toggle kommt folgendes:
Hatte ich mir auch bereits überlegt, jedoch sehe ich nicht welcher Port hierzu verwendet wird. Nach setzen auf Trace und Toggle kommt folgendes:
Code: Alles auswählen
from /192.168.178.73:7090 on the transceiver listener port
2025-12-31 11:27:17.276 [TRACE] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - OH-binding-keba-Transceiver notifyall on handerLock java.util.concurrent.locks.ReentrantLock@3e9e7106[Locked by thread OH-thingHandler-17936]
2025-12-31 11:27:24.154 [TRACE] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - OH-safeCall-1886 waiting on handerLock java.util.concurrent.locks.ReentrantLock@3e9e7106[Locked by thread OH-safeCall-1886]
2025-12-31 11:27:24.190 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Sending 'ena 0' on the channel '/192.168.178.121:32934'->'/192.168.178.73:7090'
2025-12-31 11:27:24.291 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Received TCH-OK :done
from /192.168.178.73:7090 on the transceiver listener port
2025-12-31 11:27:24.291 [TRACE] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - OH-binding-keba-Transceiver notifyall on handerLock java.util.concurrent.locks.ReentrantLock@3e9e7106[Locked by thread OH-safeCall-1886]
2025-12-31 11:27:24.392 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Received {"Enable sys": 0} from /192.168.178.73:7090 on the transceiver listener port
2025-12-31 11:27:32.279 [DEBUG] [ba.internal.handler.KeContactHandler] - Running pollingRunnable to connect Keba wallbox
2025-12-31 11:27:32.281 [DEBUG] [ba.internal.handler.KeContactHandler] - isKebaReachable() returns true
2025-12-31 11:27:32.281 [TRACE] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - OH-thingHandler-17944 waiting on handerLock java.util.concurrent.locks.ReentrantLock@3e9e7106[Locked by thread OH-thingHandler-17944]
2025-12-31 11:27:32.303 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Sending 'report 1' on the channel '/192.168.178.121:32934'->'/192.168.178.73:7090'
2025-12-31 11:27:32.404 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Received {
"ID": "1",
"Product": "KC-P30-EC240422-E00",
"Serial": "xxx",
"Firmware":"P30 v 3.10.74 (250723-164227)",
"COM-module": 0,
"Backend": 0,
"timeQ": 0,
"setBoot": 0,
"DIP-Sw1": "0x25",
"DIP-Sw2": "0x00",
"Sec": 2068332
}
- udo1toni
- Beiträge: 15545
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Keba Wallbox P30C
Na, es steht ja da...
192.168.178.121 ist Dein openHAB System,
192.168.178.73 ist die Keba Wallbox,
7090 ist der Port, auf dem die Wallbox lauscht.
Weiter unten kommt auch noch ein Report rein, aus dem der Firmwarestand hervorgeht P30 v 3.10.74 (250723-164227) das ist, soweit ich es sehen kann, die aktuelle Version.
Soweit sieht die Kommunikation ok aus, incl. der Bestätigung nach dem ena 0 Received TCH-OK :done from /192.168.178.73:7090
also eigentlich sollte die Box daraufhin abschalten.
Allerdings ist es ja so, dass die Box selbst vermutlich einfach nur ein Schütz hat, um die Leitung komplett aufzutrennen, was aber nicht zwingend abfallen muss, wenn der Ladevorgang durch das disable unterbrochen wird. Stattdessen wird der entsprechende Befehl an die Ladeelektronik des Fahrzeugs weitergegeben, welches dann den Ladevorgang abbrechen muss.
Code: Alles auswählen
Sending 'ena 0' on the channel '/192.168.178.121:32934'->'/192.168.178.73:7090'192.168.178.73 ist die Keba Wallbox,
7090 ist der Port, auf dem die Wallbox lauscht.
Weiter unten kommt auch noch ein Report rein, aus dem der Firmwarestand hervorgeht P30 v 3.10.74 (250723-164227) das ist, soweit ich es sehen kann, die aktuelle Version.
Soweit sieht die Kommunikation ok aus, incl. der Bestätigung nach dem ena 0 Received TCH-OK :done from /192.168.178.73:7090
also eigentlich sollte die Box daraufhin abschalten.
Allerdings ist es ja so, dass die Box selbst vermutlich einfach nur ein Schütz hat, um die Leitung komplett aufzutrennen, was aber nicht zwingend abfallen muss, wenn der Ladevorgang durch das disable unterbrochen wird. Stattdessen wird der entsprechende Befehl an die Ladeelektronik des Fahrzeugs weitergegeben, welches dann den Ladevorgang abbrechen muss.
openHAB5.0.3 stable in einem Debian-Container (trixie, OpenJDK 21 headless runtime - LXC, 4 Kerne, 3 GByte RAM)
Hostsystem Proxmox 9.1.4 - AMD Ryzen 5 3600 6 Kerne, 12 Threads - 64 GByte RAM - ZFS Pools: Raid Z1, 3 x 20 TB HDD -> 40 TByte und Raid Z0-Mirrored 4 x 1 TByte NVMe -> 2 TByte
Hostsystem Proxmox 9.1.4 - AMD Ryzen 5 3600 6 Kerne, 12 Threads - 64 GByte RAM - ZFS Pools: Raid Z1, 3 x 20 TB HDD -> 40 TByte und Raid Z0-Mirrored 4 x 1 TByte NVMe -> 2 TByte
-
shuo
- Beiträge: 194
- Registriert: 1. Sep 2018 18:24
Re: Keba Wallbox P30C
Danke Udo.
"enableuser" funktioniert. Auch wenn der Status der Wallbox auf "5" (Autorisierung abgelehnt) wechselt, schaltet er ab. Sobald ich wieder einschalte, wechselt der Status von 5 auf 3 (laden).
Danke und einen gutes neues Jahr!
"enableuser" funktioniert. Auch wenn der Status der Wallbox auf "5" (Autorisierung abgelehnt) wechselt, schaltet er ab. Sobald ich wieder einschalte, wechselt der Status von 5 auf 3 (laden).
Danke und einen gutes neues Jahr!