Seite 1 von 3
Keba Wallbox P30C
Verfasst: 30. Dez 2025 16:51
von shuo
Hallo zusammen,
ich habe eine Keba Wallbox und konnte sie auch erfolreich einbinden.
Ich habe eine Regel geschrieben, bei der die Wallbox sich ausschalten soll, wenn mein Auto einen bestimmten Ladezustand erreicht hat. Bei meinem Auto kann man das leider nicht angeben.
Wie dem auch sei, dazu habe benutze ich den Schalter "enabledsystem".
Aber irgendwie kann ich die Wallbox nicht ausschalten. Sie springt ständig wieder auf "ein"
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Besten Dank und viele Grüße
Re: Keba Wallbox P30C
Verfasst: 30. Dez 2025 17:18
von Harka
Re: Keba Wallbox P30C
Verfasst: 30. Dez 2025 17:33
von shuo
Danke Harka für die schnelle Antwort. Das hatte ich in der Tat überlesen.
Wie kann ich denn dann die Wallbox "aussschalten"?
Mit "enableduser" bekomme ich immer einen Fehlercode "5" (Autorisierung abgelehnt). Ich habe keine RFID Zugangskontrolle.
Re: Keba Wallbox P30C
Verfasst: 30. Dez 2025 18:02
von Harka
versuch mal maxpresetcurrent auf 0A zu setzen. Lt. Suchmaschine sollte das helfen.
PS: habe keine Wallbox - daher in sehr trüben Gewässern "erfischt"
Re: Keba Wallbox P30C
Verfasst: 30. Dez 2025 18:55
von shuo
Dachte ich zunächst auch. Allerings zieht das auto dennoch mit 6 A. Ganz auf 0 geht nicht.
In früheren Versionen ging das. Die grüne BlinkLED wurde dann Violett....
Re: Keba Wallbox P30C
Verfasst: 30. Dez 2025 20:14
von shuo
shuo hat geschrieben: 30. Dez 2025 18:55
Dachte ich zunächst auch. Allerings zieht das auto dennoch mit 6 A. Ganz auf 0 geht nicht.
In früheren Versionen ging das. Die grüne BlinkLED wurde dann Violett....
Nachtrag: Ich habe mal in meinen älteren Items nachgeschaut. Damals gab es noch "enabled". Damit konnte ich die Wallbox aus und einschalten
Re: Keba Wallbox P30C
Verfasst: 31. Dez 2025 11:30
von udo1toni
So wie ich das aus dem Handbuch heraus lese, musst Du "lediglich" über UDP den Befehl ena 0 oder über ModBus das Register 5014 0 senden.
Eventuell ist das der Channel enableduser, das müsste man über das Logging herausfinden können (Logging für das keba Binding auf TRACE setzen, Channel togglen und wieder zurück auf INFO).
Handelt es sich um den "richtigen" Befehl und es funktioniert nicht, wäre meine erste Vermutung, dass der Firmwarestand der Wallbox evtl. nicht passt.
Handelt es sich um den "falschen" Befehl, wäre eine Anfrage beim Entwickler des Bindings sinnvoll.
Guten Rutsch!
Re: Keba Wallbox P30C
Verfasst: 31. Dez 2025 12:30
von shuo
Danke Udo.
Hatte ich mir auch bereits überlegt, jedoch sehe ich nicht welcher Port hierzu verwendet wird. Nach setzen auf Trace und Toggle kommt folgendes:
Code: Alles auswählen
from /192.168.178.73:7090 on the transceiver listener port
2025-12-31 11:27:17.276 [TRACE] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - OH-binding-keba-Transceiver notifyall on handerLock java.util.concurrent.locks.ReentrantLock@3e9e7106[Locked by thread OH-thingHandler-17936]
2025-12-31 11:27:24.154 [TRACE] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - OH-safeCall-1886 waiting on handerLock java.util.concurrent.locks.ReentrantLock@3e9e7106[Locked by thread OH-safeCall-1886]
2025-12-31 11:27:24.190 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Sending 'ena 0' on the channel '/192.168.178.121:32934'->'/192.168.178.73:7090'
2025-12-31 11:27:24.291 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Received TCH-OK :done
from /192.168.178.73:7090 on the transceiver listener port
2025-12-31 11:27:24.291 [TRACE] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - OH-binding-keba-Transceiver notifyall on handerLock java.util.concurrent.locks.ReentrantLock@3e9e7106[Locked by thread OH-safeCall-1886]
2025-12-31 11:27:24.392 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Received {"Enable sys": 0} from /192.168.178.73:7090 on the transceiver listener port
2025-12-31 11:27:32.279 [DEBUG] [ba.internal.handler.KeContactHandler] - Running pollingRunnable to connect Keba wallbox
2025-12-31 11:27:32.281 [DEBUG] [ba.internal.handler.KeContactHandler] - isKebaReachable() returns true
2025-12-31 11:27:32.281 [TRACE] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - OH-thingHandler-17944 waiting on handerLock java.util.concurrent.locks.ReentrantLock@3e9e7106[Locked by thread OH-thingHandler-17944]
2025-12-31 11:27:32.303 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Sending 'report 1' on the channel '/192.168.178.121:32934'->'/192.168.178.73:7090'
2025-12-31 11:27:32.404 [DEBUG] [nternal.handler.KeContactTransceiver] - Received {
"ID": "1",
"Product": "KC-P30-EC240422-E00",
"Serial": "xxx",
"Firmware":"P30 v 3.10.74 (250723-164227)",
"COM-module": 0,
"Backend": 0,
"timeQ": 0,
"setBoot": 0,
"DIP-Sw1": "0x25",
"DIP-Sw2": "0x00",
"Sec": 2068332
}
Re: Keba Wallbox P30C
Verfasst: 31. Dez 2025 19:01
von udo1toni
Na, es steht ja da...
Code: Alles auswählen
Sending 'ena 0' on the channel '/192.168.178.121:32934'->'/192.168.178.73:7090'
192.168.178.121 ist Dein openHAB System,
192.168.178.73 ist die Keba Wallbox,
7090 ist der Port, auf dem die Wallbox lauscht.
Weiter unten kommt auch noch ein Report rein, aus dem der Firmwarestand hervorgeht
P30 v 3.10.74 (250723-164227) das ist, soweit ich es sehen kann, die aktuelle Version.
Soweit sieht die Kommunikation ok aus, incl. der Bestätigung nach dem ena 0
Received TCH-OK :done from /192.168.178.73:7090
also eigentlich sollte die Box daraufhin abschalten.
Allerdings ist es ja so, dass die Box selbst vermutlich einfach nur ein Schütz hat, um die Leitung komplett aufzutrennen, was aber nicht zwingend abfallen muss, wenn der Ladevorgang durch das disable unterbrochen wird. Stattdessen wird der entsprechende Befehl an die Ladeelektronik des Fahrzeugs weitergegeben, welches dann den Ladevorgang abbrechen muss.
Re: Keba Wallbox P30C
Verfasst: 1. Jan 2026 17:54
von shuo
Danke Udo.
"enableuser" funktioniert. Auch wenn der Status der Wallbox auf "5" (Autorisierung abgelehnt) wechselt, schaltet er ab. Sobald ich wieder einschalte, wechselt der Status von 5 auf 3 (laden).
Danke und einen gutes neues Jahr!