KNX "dimmer-control" reagiert nicht auf 3.007 Dimmer-Schritt

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 243
Wohnort: Darmstadt

Re: KNX "dimmer-control" reagiert nicht auf 3.007 Dimmer-Schritt

Beitrag von udo1toni »

Prüfe mal, dass Du frequency genutzt hast, nicht frequenzy ;)
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

Benutzeravatar
TuxTux
Beiträge: 65
Registriert: 6. Nov 2019 23:47
Answers: 0
Wohnort: Achim

Re: KNX "dimmer-control" reagiert nicht auf 3.007 Dimmer-Schritt

Beitrag von TuxTux »

😂😂😂😂😂😂

Prüfe ich gleich. Danke
Proxmoxx 6.xx @ HP T610 8GB Ram 128GB SSD
HOST 1: LXC Ubuntu 18.04 --> Fhem 6.xx SIGNALDUINO / MQTT / ZIGBEE / HOMEBRIDGE
HOST 2: LXC Ubuntu 18.04 --> OH 2.xx BSB BUS /KNX / WEATHER / NTP / ASTRO / MQTT / TIMESCHEDULING BLINDS
HOST 3: LXC Ubuntu 20.4 --> TVHEADEND Server Running Zattoo
HOST 4: LXC Ubuntu 20.04 --> OH 3.xx actual playground

"No message, is a good message"

Benutzeravatar
TuxTux
Beiträge: 65
Registriert: 6. Nov 2019 23:47
Answers: 0
Wohnort: Achim

Re: KNX "dimmer-control" reagiert nicht auf 3.007 Dimmer-Schritt

Beitrag von TuxTux »

Hallo Udo,
hab es noch schnell prüfen können und es ist korrekt geschrieben. Habe direkt von der Binding Dokumentation.
Bin mir aber ziemlich sicher das ich es beim experimentieren schon getestet habe und es dann auch funktionierte.

Zeile sieht aus wie folgt:

Code: Alles auswählen

                Type dimmer-control        : controlDimmerBrightness                "Control Dimmer Brightness"      [ switch="1/5/0", position="1/5/2", increaseDecrease="1/5/1", frequency=300 ]
Kann es sein, das die Rule jetzt was blockiert?

Gruß

Sebastian
Proxmoxx 6.xx @ HP T610 8GB Ram 128GB SSD
HOST 1: LXC Ubuntu 18.04 --> Fhem 6.xx SIGNALDUINO / MQTT / ZIGBEE / HOMEBRIDGE
HOST 2: LXC Ubuntu 18.04 --> OH 2.xx BSB BUS /KNX / WEATHER / NTP / ASTRO / MQTT / TIMESCHEDULING BLINDS
HOST 3: LXC Ubuntu 20.4 --> TVHEADEND Server Running Zattoo
HOST 4: LXC Ubuntu 20.04 --> OH 3.xx actual playground

"No message, is a good message"

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 243
Wohnort: Darmstadt

Re: KNX "dimmer-control" reagiert nicht auf 3.007 Dimmer-Schritt

Beitrag von udo1toni »

Nein, die Rules haben da keinen Einfluss. Der Parameter frequency sorgt ja nur dafür, dass aus einem ankommenden Start/Stop Dimming sich wiederholende INCREASE/DECREASE Befehle generiert werden. Notfalls könnte man das auch im Taster selbst so parametrieren, dann geht halt alle X Millisekunden ein INCREASE/DECREASE Befehl an die passende GA.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet