Merkwürdiges Problem Openhab KNX
-
- Beiträge: 19
- Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Moin,
ich habe ein merkwürdiges Problem.
Seit ein paar Tagen, ohne das irgendetwas geändert worden ist, schalten sich
um ca 22 Uhr alle KNX Aktoren auf An, ohne das eine Regel etc dieses machen soll.
Im Log steht lediglich das die Geräte an gehen, nichts weiter.
Gestern habe ich Openhab neugestartet , ohne änderung.
Gerade habe noch mal das Gesamte KNX stromlos gemacht, mal sehen was heute abend ist.
Edit:
Leider ging wieder alles an.
Bin ratlos
Hatte einer dieses Problem schon mal?
Vielen Dank
Gruß Osterei
ich habe ein merkwürdiges Problem.
Seit ein paar Tagen, ohne das irgendetwas geändert worden ist, schalten sich
um ca 22 Uhr alle KNX Aktoren auf An, ohne das eine Regel etc dieses machen soll.
Im Log steht lediglich das die Geräte an gehen, nichts weiter.
Gestern habe ich Openhab neugestartet , ohne änderung.
Gerade habe noch mal das Gesamte KNX stromlos gemacht, mal sehen was heute abend ist.
Edit:
Leider ging wieder alles an.
Bin ratlos
Hatte einer dieses Problem schon mal?
Vielen Dank
Gruß Osterei
Zuletzt geändert von Osterei am 4. Jul 2022 18:16, insgesamt 2-mal geändert.
-
- Beiträge: 19
- Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Ich bin leider noch nicht weiter.
Habe gerade mal den openHAB Server runtergefahren und warte mal bis kurz vor 22 Uhr ob es ohne den Server auch passiert .
Ich konnte die letzten Tage feststellen, das es ca pro Tag eine Minute früher passiert
Gruß Osterei
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Habe gerade mal den openHAB Server runtergefahren und warte mal bis kurz vor 22 Uhr ob es ohne den Server auch passiert .
Ich konnte die letzten Tage feststellen, das es ca pro Tag eine Minute früher passiert
Gruß Osterei
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- udo1toni
- Beiträge: 15249
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Hast Du ein Zentral Aus, welches Du von openHAB aus steuern kannst?
Das wäre dann ein heißer Kandidat. Zentral Aus innerhalb knx sendet einfach bei jedem Druck auf die Taste einen OFF Befehl, es ist also im Taster festgelegt, ausschließlich OFF zu senden. In openHAB könnte ein verknüpfter Channel aber durchaus auch ein ON senden, was dann alles einschaltet, was eigentlich zentral ausgeschaltet werden soll.
Ansonsten habe ich momentan keine Idee.
Das wäre dann ein heißer Kandidat. Zentral Aus innerhalb knx sendet einfach bei jedem Druck auf die Taste einen OFF Befehl, es ist also im Taster festgelegt, ausschließlich OFF zu senden. In openHAB könnte ein verknüpfter Channel aber durchaus auch ein ON senden, was dann alles einschaltet, was eigentlich zentral ausgeschaltet werden soll.
Ansonsten habe ich momentan keine Idee.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 19
- Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Hallo Udo1toni ,
Vielen Dank für die Antwort.
Als erstes kann ich sagen , wenn der Server aus ist schaltet nix.
Es scheint etwas mit dem Astro Bindung zu tun zu haben , da es immer bei Sonnenuntergang passiert ist . Habe das Bindung einfach mal deinstalliert und berichte morgen Abend .
Gruß Osterei
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vielen Dank für die Antwort.
Als erstes kann ich sagen , wenn der Server aus ist schaltet nix.
Es scheint etwas mit dem Astro Bindung zu tun zu haben , da es immer bei Sonnenuntergang passiert ist . Habe das Bindung einfach mal deinstalliert und berichte morgen Abend .
Gruß Osterei
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- udo1toni
- Beiträge: 15249
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Nein, einfach deinstallieren ist nicht gut gewesen.
Die Zeitverschiebung spricht sehr für einen Zusammenhang mit astro, ABER nix kommt von nix.
Das Astro Binding ist nicht in der Lage, einfach so Steuerbefehle an andere Bindings zu schicken, das heißt, Du musst an irgendeiner Stelle - bewusst oder unbewusst - eine Verknüpfung hergestellt haben. Deshalb ist es enorm wichtig, die möglichen Ursachen zu finden.
Hast Du ein Zentral Aus? Wenn ja, ist es mit openHAB verknüpft (also die GA des Zentral Aus ist in irgendeinem Channel im knx Binding mit angegeben)?
Hast Du einen Astro Schalter, welcher zur Zeit des unerwünschten Schaltverhaltens auslöst? Das könnten einige sein, z.B. daylight oder nautic dusk (nautische Abenddämmerung).
Ist dieses Event mit einem Switch verknüpft (und sei es aus Versehen)? Falls nicht: gibt es eine Rule, welche mit diesem Trigger ausgelöst wird?
Deinstallieren eines Bindings ist ja keine Lösung, sondern allenfalls ein Bekämpfen von Symptomen, wobei Du Funktionalität einbüßt und am Ende frustriert openHAB wegschmeißt ("kann ja nix - ist ja kaputt...") wo es sich mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit um einen Konfigurationsfehler handelt, denn die Kombination knx-astro läuft weltweit zehntausendfach (behaupte ich; openHAB erzeugt aus Gründen keine Statistik) ohne nennenswerte Probleme.
Die Zeitverschiebung spricht sehr für einen Zusammenhang mit astro, ABER nix kommt von nix.
Das Astro Binding ist nicht in der Lage, einfach so Steuerbefehle an andere Bindings zu schicken, das heißt, Du musst an irgendeiner Stelle - bewusst oder unbewusst - eine Verknüpfung hergestellt haben. Deshalb ist es enorm wichtig, die möglichen Ursachen zu finden.
Hast Du ein Zentral Aus? Wenn ja, ist es mit openHAB verknüpft (also die GA des Zentral Aus ist in irgendeinem Channel im knx Binding mit angegeben)?
Hast Du einen Astro Schalter, welcher zur Zeit des unerwünschten Schaltverhaltens auslöst? Das könnten einige sein, z.B. daylight oder nautic dusk (nautische Abenddämmerung).
Ist dieses Event mit einem Switch verknüpft (und sei es aus Versehen)? Falls nicht: gibt es eine Rule, welche mit diesem Trigger ausgelöst wird?
Deinstallieren eines Bindings ist ja keine Lösung, sondern allenfalls ein Bekämpfen von Symptomen, wobei Du Funktionalität einbüßt und am Ende frustriert openHAB wegschmeißt ("kann ja nix - ist ja kaputt...") wo es sich mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit um einen Konfigurationsfehler handelt, denn die Kombination knx-astro läuft weltweit zehntausendfach (behaupte ich; openHAB erzeugt aus Gründen keine Statistik) ohne nennenswerte Probleme.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 19
- Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Hallo Udo1Toni , ich Benutze das Binding nicht. Ich habe eine Wetterstation im Einsatz, welche aber noch keine Funktionen übernimmt .Das muss ich noch programmieren.
Vielen Dank
Gruß Kai
Ps. Heute Abend weiß ich mehr
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vielen Dank
Gruß Kai
Ps. Heute Abend weiß ich mehr
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
- Beiträge: 19
- Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Hallo, ich weiß nicht mehr weiter .
Hier ein Auszug des Logs kurz bevor alles schaltet. Mir sagt das nix .
Wo kann ich noch schauen?
Vielen Dank
Gruß Osterei
Dann noch das Log vom KNX ETS
Hier ein Auszug des Logs kurz bevor alles schaltet. Mir sagt das nix .
Wo kann ich noch schauen?
Vielen Dank
Gruß Osterei
Code: Alles auswählen
2022-07-10 21:55:19.802 [vent.ItemStateChangedEvent] - Zeit changed from 2022-07-10T21:54:20.626+0200 to 2022-07-10T21:55:20.626+0200
2022-07-10 21:55:19.802 [vent.ItemStateChangedEvent] - BusDatum changed from 2022-07-10T21:54:20.626+0200 to 2022-07-10T21:55:20.626+0200
2022-07-10 21:55:20.131 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_GuestRoom_Heating1 changed from 22.3 to 21.6
2022-07-10 21:55:23.860 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Heating changed from 55 to 48
2022-07-10 21:55:23.863 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Temperature changed from 55 to 48
2022-07-10 21:55:23.863 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Photo_Power changed from 55 to 48
2022-07-10 21:55:23.863 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Power_2000' received command OFF
2022-07-10 21:55:23.864 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Wasser_Heizstab' received command OFF
2022-07-10 21:55:23.874 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Wasser_Heizstab predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:32.526 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Dining_Light1' received command ON
2022-07-10 21:55:32.533 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Dining_Light1 predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.537 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Dining_Light1 changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:32.548 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Shelly_Heizstab' received command ON
2022-07-10 21:55:32.555 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Shelly_Heizstab predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.559 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Bathroom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.582 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Bathroom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.587 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_FrontYard_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.605 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'alles_aus' received command ON
2022-07-10 21:55:32.607 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Garage_Tor' received command ON
2022-07-10 21:55:32.627 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Shed_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.645 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Bathroom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:32.646 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_FrontYard_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.650 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Wardrobe_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.664 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Hallway_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.671 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Wasser_Heizstab' received command ON
2022-07-10 21:55:32.683 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Steckdose' received command ON
2022-07-10 21:55:32.717 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Terasse_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.766 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Bathroom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.864 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Shed_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.868 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Dining_Light2' received command ON
2022-07-10 21:55:32.876 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_StorageRoom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.880 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Backyard_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.923 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_FrontYard_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:32.923 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Wardrobe_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.939 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Hallway_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.959 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LivingRoom_Light1' received command ON
2022-07-10 21:55:33.008 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Wasser_Heizstab predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.017 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Boiler_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.033 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_GuestRoom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.040 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Bedroom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.045 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Toilet_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.072 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Steckdose predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.102 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Rolladen_Gesamt' received command ON
2022-07-10 21:55:33.106 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Regel' received command ON
2022-07-10 21:55:33.109 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LivingRoom_Light2' received command ON
2022-07-10 21:55:33.123 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_KidsRoom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.143 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LaundryRoom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.154 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Kitchen_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.162 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Terasse_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.171 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Hallway_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.185 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Bathroom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.208 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_Shed_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.208 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Dining_Light2 predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.213 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_StorageRoom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.221 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Backyard_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.237 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Wardrobe_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.240 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Hallway_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.242 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LivingRoom_Light1 predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.250 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Heizstab changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.254 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Boiler_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.260 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_GuestRoom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.274 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Bedroom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.292 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Toilet_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.347 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_Steckdose changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.356 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LivingRoom_Light2 predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.389 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_KidsRoom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.408 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LaundryRoom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.432 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Kitchen_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.463 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_Terasse_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.463 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Hallway_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.484 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Bathroom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.487 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Dining_Light2 changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.487 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.487 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_Backyard_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.489 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_LivingRoom_Light1 changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.490 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Boiler_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.496 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_GuestRoom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.498 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Bedroom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.500 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Temp changed from 63.3 to 63.2
2022-07-10 21:55:33.501 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule' received command OFF
2022-07-10 21:55:33.510 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule29' received command OFF
2022-07-10 21:55:33.512 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Toilet_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.514 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_LivingRoom_Light2 changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.524 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_KidsRoom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.531 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_LaundryRoom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.532 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Kitchen_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.532 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Hallway_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:34.326 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_GuestRoom_Heating1 changed from 21.6 to 22.2
2022-07-10 21:55:34.863 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Temp changed from 63.2 to 63.3
2022-07-10 21:55:34.865 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule29' received command OFF
2022-07-10 21:55:34.867 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule' received command OFF
2022-07-10 21:55:35.302 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Windfang_Temp changed from 21.5 to 21.6
2022-07-10 21:55:36.378 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_KidsRoom_Temperature changed from 20.8 to 20.900000000000002
2022-07-10 21:55:38.944 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Heating changed from 48 to 57
2022-07-10 21:55:38.944 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Temperature changed from 48 to 57
2022-07-10 21:55:38.946 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Photo_Power changed from 48 to 57
2022-07-10 21:55:38.948 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Power_2000' received command OFF
2022-07-10 21:55:38.949 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Wasser_Heizstab' received command OFF
2022-07-10 21:55:38.968 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Wasser_Heizstab predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:38.975 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Heizstab changed from ON to OFF
2022-07-10 21:55:39.262 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Temp changed from 63.3 to 63.2
2022-07-10 21:55:39.264 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule29' received command OFF
2022-07-10 21:55:39.265 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule' received command OFF
2022-07-10 21:55:40.130 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_GuestRoom_Heating1 changed from 22.2 to 21.5
2022-07-10 21:55:41.135 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Temp changed from 63.2 to 63.3
2022-07-10 21:55:41.136 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule' received command OFF
2022-07-10 21:55:41.138 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule29' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.205 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'alles_aus' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.207 [vent.ItemStateChangedEvent] - alles_aus changed from ON to OFF
2022-07-10 21:55:42.612 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'alles_aus' received command ON
2022-07-10 21:55:42.616 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Dining_Light1' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.626 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Dining_Light2' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.631 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LivingRoom_Light1' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.638 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LivingRoom_Light2' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.644 [vent.ItemStateChangedEvent] - alles_aus changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:42.645 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Kitchen_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.650 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Wardrobe_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.657 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Hallway_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.663 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Hallway_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.671 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_GuestRoom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.676 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Dining_Light1 predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.677 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Bathroom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.693 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Toilet_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.698 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LaundryRoom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.702 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Bedroom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.707 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_KidsRoom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.712 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Bathroom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.722 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_StorageRoom' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.723 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Boiler_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.728 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Backyard_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.732 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_FrontYard_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.737 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Shed_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.742 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Terasse_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.755 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Steckdose' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.766 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_StorageRoom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.775 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Dining_Light2 predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.782 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LivingRoom_Light1 predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.796 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LivingRoom_Light2 predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.802 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Kitchen_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.811 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Wardrobe_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.821 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Hallway_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.825 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Hallway_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.833 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_GuestRoom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.837 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Bathroom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.841 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Dining_Light1 changed from ON to OFF
2022-07-10 21:55:42.842 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Toilet_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.846 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LaundryRoom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.849 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Bedroom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.863 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_KidsRoom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.874 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Bathroom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.888 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Boiler_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.900 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Backyard_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.904 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_FrontYard_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.908 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Shed_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.912 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Terasse_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.916 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Steckdose predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.925 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_StorageRoom_Light predicted to become OFF
Dann noch das Log vom KNX ETS
Code: Alles auswählen
# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info Iack
6692 05.07.2022 21:58:24,291 vom Bus Niedrig 1.1.221 STEINEL sensIQ S KNX 10/6/1 Bewegungsmelder 5 GroupValueWrite 9.004 Lux (Lux) 0F 6C | 38 Lux LL_ACK
6691 05.07.2022 21:58:21,627 vom Bus Niedrig 1.1.16 BE-GTT4x.01 Glastaster 4-fach Plus, Temp Bad oben 3/1/7 Bad oben ist 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 3D | 21,7 °C LL_ACK
6690 05.07.2022 21:58:20,905 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/4/3 Wohnen Wandleuchte Wert 5 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 % LL_ACK
6689 05.07.2022 21:58:20,879 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/17 Essen Steckdose Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6688 05.07.2022 21:58:20,853 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/4/1 Wohnen Wandleuchte Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6687 05.07.2022 21:58:20,831 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/95 Technikraum Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6686 05.07.2022 21:58:20,821 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/3/0 Wohnen Deckenlicht Wert 5 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 % LL_ACK
6685 05.07.2022 21:58:20,756 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/4/0 Wohnen Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.* 1-Bit $00 | Aus LL_ACK
6684 05.07.2022 21:58:20,721 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/55 Bad/WC Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6683 05.07.2022 21:58:20,701 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/3/14 Essen Wandleuchten Wert 5 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 % LL_ACK
6682 05.07.2022 21:58:20,678 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/4/16 Essen Wandleuchten Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6681 05.07.2022 21:58:20,660 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/49 Gästezimmer Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.011 Status $00 | Inaktiv LL_ACK
6680 05.07.2022 21:58:20,632 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/3/13 Essen Deckenlicht Wert 5 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 % LL_ACK
6679 05.07.2022 21:58:20,611 vom Bus Niedrig 1.1.22 AKU-1616.01 Universal Actuator 16-f,16A, 230VAC 1/3/80 Garage Deckenlicht Wert 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6678 05.07.2022 21:58:20,589 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/29 Hauswirtschaftsraum Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6677 05.07.2022 21:58:20,569 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/4/15 Essen Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6676 05.07.2022 21:58:20,544 vom Bus Niedrig 1.1.22 AKU-1616.01 Universal Actuator 16-f,16A, 230VAC 1/4/113 Aussenbereich Aussenbeleuchtung Status 5 GroupValueWrite 1.008 Auf/Ab $00 | Hoch LL_ACK
6675 05.07.2022 21:58:20,485 vom Bus Niedrig 1.1.22 AKU-1616.01 Universal Actuator 16-f,16A, 230VAC 1/4/116 Aussenbeleuchtung Gesimse 2 Status 5 GroupValueWrite 1.003 Freigeben $00 | Abschalten LL_ACK
6674 05.07.2022 21:58:20,463 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/62 Schlafzimmer Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6673 05.07.2022 21:58:20,423 vom Bus Niedrig 1.1.22 AKU-1616.01 Universal Actuator 16-f,16A, 230VAC 1/4/115 Aussenbeleuchtung Gesimse 1 Status 5 GroupValueWrite 1.008 Auf/Ab $00 | Hoch LL_ACK
6672 05.07.2022 21:58:20,402 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/75 Kinderzimmer 1 Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6671 05.07.2022 21:58:20,341 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/23 Gäste WC Decke Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6670 05.07.2022 21:58:20,284 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/35 Windfang Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6669 05.07.2022 21:58:20,219 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/41 Flur Deckenlicht unten Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6668 05.07.2022 21:58:20,163 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/1/3 Küche Deckenlicht status 5 GroupValueWrite 1.011 Status $00 | Inaktiv LL_ACK
6667 05.07.2022 21:58:20,163 vom Bus Niedrig 1.1.22 AKU-1616.01 Universal Actuator 16-f,16A, 230VAC 1/4/42 Flur Deckenlicht oben Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6666 05.07.2022 21:58:20,120 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/82 Kinderzimmer 2 Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6665 05.07.2022 21:58:20,101 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/113 Aussenbereich Aussenbeleuchtung schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6664 05.07.2022 21:58:20,081 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/115 Aussenbeleuchtung Gesimse 1 schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6663 05.07.2022 21:58:20,067 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/116 Aussenbeleuchtung Gesimse 2 schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6662 05.07.2022 21:58:20,054 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/95 Technikraum Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6661 05.07.2022 21:58:20,052 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/68 Bad/WC Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6660 05.07.2022 21:58:20,032 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/75 Kinderzimmer 1 Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6659 05.07.2022 21:58:19,990 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/23 Gäste WC Decke schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6658 05.07.2022 21:58:19,980 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/55 Bad/WC Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6657 05.07.2022 21:58:19,968 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/49 Gästezimmer Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6656 05.07.2022 21:58:19,950 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/42 Flur Deckenlicht oben schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6655 05.07.2022 21:58:19,935 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/41 Flur Deckenlicht unten schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6654 05.07.2022 21:58:19,924 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/35 Windfang Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6653 05.07.2022 21:58:19,902 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/0 Wohnen Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6652 05.07.2022 21:58:19,892 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/1 Wohnen Wandleuchte schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6651 05.07.2022 21:58:19,882 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/15 Essen Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6650 05.07.2022 21:58:19,878 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/16 Essen Wandleuchten schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus LL_ACK
6649 05.07.2022 21:58:18,410 vom Bus Niedrig 1.1.7 BE-GTT4x.01 Glastaster 4-fach Plus, Temp Küche 3/1/1 Küche Heizung Isttemperatur 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 56 | 22,2 °C LL_ACK
6648 05.07.2022 21:58:18,273 vom Bus Niedrig 1.1.10 BE-GTT4x.01 Glastaster 4-fach Plus, Temp Gästezimmer 3/1/8 Gästezimmer ist 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 42 | 21,8 °C LL_ACK
6647 05.07.2022 21:58:17,328 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/115 Aussenbeleuchtung Gesimse 1 schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6646 05.07.2022 21:58:17,261 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/75 Kinderzimmer 1 Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6645 05.07.2022 21:58:17,195 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 5/0/0 Außensteckdose schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6644 05.07.2022 21:58:17,060 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/75 Kinderzimmer 1 Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6643 05.07.2022 21:58:16,920 vom Bus Niedrig 1.1.22 AKU-1616.01 Universal Actuator 16-f,16A, 230VAC 1/4/113 Aussenbereich Aussenbeleuchtung Status 5 GroupValueWrite 1.008 Auf/Ab $01 | Runter LL_ACK
6642 05.07.2022 21:58:16,836 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/113 Aussenbereich Aussenbeleuchtung schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6641 05.07.2022 21:58:16,503 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/15 Essen Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6640 05.07.2022 21:58:16,456 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/55 Bad/WC Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6639 05.07.2022 21:58:16,426 vom Bus Niedrig 1.1.22 AKU-1616.01 Universal Actuator 16-f,16A, 230VAC 1/4/116 Aussenbeleuchtung Gesimse 2 Status 5 GroupValueWrite 1.003 Freigeben $01 | Freigeben LL_ACK
6638 05.07.2022 21:58:16,353 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/116 Aussenbeleuchtung Gesimse 2 schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6637 05.07.2022 21:58:16,300 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/35 Windfang Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6636 05.07.2022 21:58:16,266 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/55 Bad/WC Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6635 05.07.2022 21:58:16,137 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/49 Gästezimmer Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.011 Status $01 | Aktiv LL_ACK
6634 05.07.2022 21:58:16,108 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/35 Windfang Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6633 05.07.2022 21:58:16,016 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/23 Gäste WC Decke Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6632 05.07.2022 21:58:15,952 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/49 Gästezimmer Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6631 05.07.2022 21:58:15,823 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/23 Gäste WC Decke schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6630 05.07.2022 21:58:15,682 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/101 Schuppen schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6629 05.07.2022 21:58:15,667 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/62 Schlafzimmer Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6628 05.07.2022 21:58:15,587 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/82 Kinderzimmer 2 Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6627 05.07.2022 21:58:15,562 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/1 Wohnen Wandleuchte schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6626 05.07.2022 21:58:15,439 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/62 Schlafzimmer Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6625 05.07.2022 21:58:15,435 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/3/0 Wohnen Deckenlicht Wert 5 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $FE | 100 % LL_ACK
6624 05.07.2022 21:58:15,387 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/4/0 Wohnen Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.* 1-Bit $01 | Ein LL_ACK
6623 05.07.2022 21:58:15,373 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/82 Kinderzimmer 2 Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6622 05.07.2022 21:58:15,333 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/3/14 Essen Wandleuchten Wert 5 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $18 | 9 % LL_ACK
6621 05.07.2022 21:58:15,282 vom Bus Niedrig 1.1.1 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W 1/4/16 Essen Wandleuchten Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6620 05.07.2022 21:58:15,234 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/0 Wohnen Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6619 05.07.2022 21:58:15,082 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/41 Flur Deckenlicht unten schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6618 05.07.2022 21:58:15,041 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/1/3 Küche Deckenlicht status 5 GroupValueWrite 1.011 Status $01 | Aktiv LL_ACK
6617 05.07.2022 21:58:14,968 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/16 Essen Wandleuchten schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6616 05.07.2022 21:58:14,929 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/68 Bad/WC Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6615 05.07.2022 21:58:14,837 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/8 Küche Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6614 05.07.2022 21:58:14,711 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/68 Bad/WC Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6613 05.07.2022 21:58:14,534 vom Bus Niedrig 1.1.22 AKU-1616.01 Universal Actuator 16-f,16A, 230VAC 1/4/42 Flur Deckenlicht oben Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6612 05.07.2022 21:58:14,443 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/42 Flur Deckenlicht oben schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6611 05.07.2022 21:58:14,298 vom Bus Niedrig 1.1.221 STEINEL sensIQ S KNX 10/6/1 Bewegungsmelder 5 GroupValueWrite 9.004 Lux (Lux) 0F 9E | 39 Lux LL_ACK
6610 05.07.2022 21:58:14,230 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/95 Technikraum Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6609 05.07.2022 21:58:14,178 vom Bus Niedrig 1.1.2 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A 1/4/29 Hauswirtschaftsraum Deckenlicht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6608 05.07.2022 21:58:14,001 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/95 Technikraum Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6607 05.07.2022 21:58:13,967 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 1/1/29 Hauswirtschaftsraum Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6606 05.07.2022 21:58:13,955 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 7/0/0 Garagentor schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
6605 05.07.2022 21:58:13,796 vom Bus Niedrig 1.1.12 BE-GTT4x.01 Glastaster 4-fach Plus, Temp Gäste WC 3/1/3 Windfang Heizung Isttemperatur 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 3D | 21,7 °C LL_ACK
6604 05.07.2022 21:58:13,740 vom Bus Niedrig 1.1.25 BE-GTT4x.01 Glastaster 4-fach Plus, Temp,Küche HWR 3/1/2 Hauswirtschaftsraum Heizung Isttemperatur 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 6A | 22,6 °C LL_ACK
6603 05.07.2022 21:58:10,659 vom Bus Niedrig 1.1.100 SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home 10/6/0 Ist Wert 5 GroupValueWrite 9.004 Lux (Lux) 24 7E | 184 Lux LL_ACK
6602 05.07.2022 21:58:08,631 vom Bus Niedrig 0.0.0 - 9/0/0 Zeit 6 GroupValueWrite 10.001 Tageszeit 55 3A 07 | Dienstag, 21:58:07 LL_ACK
6601 05.07.2022 21:58:04,304 vom Bus Niedrig 1.1.221 STEINEL sensIQ S KNX 10/6/1 Bewegungsmelder 5 GroupValueWrite 9.004 Lux (Lux) 0F 9E | 39 Lux LL_ACK
6600 05.07.2022 21:57:59,632 vom Bus Niedrig 1.1.16 BE-GTT4x.01 Glastaster 4-fach Plus, Temp Bad oben 3/1/7 Bad oben ist 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 38 | 21,6 °C LL_ACK
6599 05.07.2022 21:57:58,271 vom Bus Niedrig 1.1.10 BE-GTT4x.01 Glastaster 4-fach Plus, Temp Gästezimmer 3/1/8 Gästezimmer ist 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 47 | 21,9 °C LL_ACK
6598 05.07.2022 21:57:55,596 vom Bus Niedrig 1.1.26 KNX Board BMS Port 9/1/0 Temperatur 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 06 D6 | 17,5 °C LL_ACK
6597 05.07.2022 21:57:54,319 vom Bus Niedrig 1.1.221 STEINEL sensIQ S KNX 10/6/1 Bewegungsmelder 5 GroupValueWrite 9.004 Lux (Lux) 0F 9E | 39 Lux LL_ACK
- udo1toni
- Beiträge: 15249
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Code, Logs usw. bitte immer als Code markieren (ich habe mir erlaubt das anzupassen). Aus zwei Gründen:
1. verwendet der Code-Block eine feste Zeichenbreite. Damit bleiben die typischen Spaltenformatierungen erhalten.
2. bietet jeder Codeblock die Option, alles auszuwählen und so komfortabel zu kopieren (bestimmte Analysen sind mit externen Werkzeugen einfacher zu erledigen)
Wie sind denn Deine Items und Things definiert?
Aus dem ETS Log kann man ja gut erkennen, dass openHAB (Physikalische Adresse 0.0.0) reihenweise Befehle sendet, das sind definitiv viel zu viele, als dass das einfach so passiert.
Aus dem events.log wiederum geht hervor, dass mindestens ein Item mit dem Namen alles_aus den Befehl ON empfängt. Der wird dann mutmaßlich auch ausgeführt, nur bedeutet ON natürlich auch ON (hatte ich ja oben schon erläutert). Im ETS Log finde ich allerdings kein Pendant dazu, was für mich ein Indiz dafür ist, dass hier irgendwelche GA Zuordnungen eventuell nicht stimmen.
Deshalb wäre es auch wichtig, mal die konkrete Definition aller knx Things/Channel und deren Zuordnung zu den Items zu sehen.
1. verwendet der Code-Block eine feste Zeichenbreite. Damit bleiben die typischen Spaltenformatierungen erhalten.
2. bietet jeder Codeblock die Option, alles auszuwählen und so komfortabel zu kopieren (bestimmte Analysen sind mit externen Werkzeugen einfacher zu erledigen)
Wie sind denn Deine Items und Things definiert?
Aus dem ETS Log kann man ja gut erkennen, dass openHAB (Physikalische Adresse 0.0.0) reihenweise Befehle sendet, das sind definitiv viel zu viele, als dass das einfach so passiert.
Aus dem events.log wiederum geht hervor, dass mindestens ein Item mit dem Namen alles_aus den Befehl ON empfängt. Der wird dann mutmaßlich auch ausgeführt, nur bedeutet ON natürlich auch ON (hatte ich ja oben schon erläutert). Im ETS Log finde ich allerdings kein Pendant dazu, was für mich ein Indiz dafür ist, dass hier irgendwelche GA Zuordnungen eventuell nicht stimmen.
Deshalb wäre es auch wichtig, mal die konkrete Definition aller knx Things/Channel und deren Zuordnung zu den Items zu sehen.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 19
- Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Okay , sorry .udo1toni hat geschrieben:Code, Logs usw. bitte immer als Code markieren (ich habe mir erlaubt das anzupassen). Aus zwei Gründen:
1. verwendet der Code-Block eine feste Zeichenbreite. Damit bleiben die typischen Spaltenformatierungen erhalten.
2. bietet jeder Codeblock die Option, alles auszuwählen und so komfortabel zu kopieren (bestimmte Analysen sind mit externen Werkzeugen einfacher zu erledigen)
Gruß Osterei
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- udo1toni
- Beiträge: 15249
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX
Oh, jetzt hab ich oben geantwortet... also bitte noch mal auf meinen letzten Post schauen, den habe ich ergänzt...
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet