einzelne Befehle eingeben

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

manes
Beiträge: 262
Registriert: 23. Jul 2020 17:49
Answers: 0
Wohnort: Kreis Wesel

Re: einzelne Befehle eingeben

Beitrag von manes »

lt. Logfile sind die Werte genau richtig und auch gerade.
---------------------
liebe Grüße Manfred

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15737
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 256
Wohnort: Darmstadt

Re: einzelne Befehle eingeben

Beitrag von udo1toni »

Dann sollte es keine Rolle spielen, ob Du den Befehl über ein Script sendest oder über die API (Die Konsole greift ebenfalls auf die API zu, genau wie die Weboberfläche)
Gibt es "drumherum" noch andere Befehle, die den betreffenden Shutter ebenfalls betreffen könnten?
openHAB5.2.1 stable in einem Debian-Container (trixie, OpenJDK 21 headless runtime - LXC, 4 Kerne, 3 GByte RAM)
Hostsystem Proxmox VE 9.2.10 - AMD Ryzen 5 3600 6 Kerne, 12 Threads - 64 GByte RAM - ZFS Pools: Raid Z1, 3 x 20 TB HDD -> 40 TByte und Raid Z0-Mirrored 4 x 1 TByte NVMe -> 2 TByte

manes
Beiträge: 262
Registriert: 23. Jul 2020 17:49
Answers: 0
Wohnort: Kreis Wesel

Re: einzelne Befehle eingeben

Beitrag von manes »

es ist auf jeden Fall so, das der Jalousieaktor Positionsbefehle für verschiedene Rolladen bekommt, diese aber wohl nicht richtig ausführt. 1 Rollade fährt richtig, aber 2 fahren nicht weit genug runter. Das gleiche ist auf einem 2. Jalousieaktor auch so. 1 Rollade fährt richtig, 2 fahren falsch. Also sie fahren nicht auf die richtige Position runter, sondern bleiben vorher stehen. Ich denke ich muß da erstmal wieder ein wenig drüber nachdenken. Das ist alles recht dubios.
Es gibt rundherum keine weiteren Befehle. es wird alles über eine Regel gesteuert und in allen Kommandos ist im Logfile der richtige Wert zu sehen. Ich verstehe es nicht.
---------------------
liebe Grüße Manfred

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15737
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 256
Wohnort: Darmstadt

Re: einzelne Befehle eingeben

Beitrag von udo1toni »

Das klingt für mich nach einer falschen Parametrierung in knx (bzw. ETS)
Jeder Aktorkanal muss exklusive GA (Gruppenadressen) für alle Befehle und Rückmeldungen haben. Für die Befehls-KO (Kommunikationsobjekte) können weitere GA eingetragen werden, die für Gruppensteuerung in knx verwendet werden, aber diese sollten unbedingt nicht als Haupt-GA eingetragen sein (also nicht an erster Stelle in der Liste der GA pro KO stehen). Für die Rückmeldung ist das jeweilige KO exklusiv schreibend, kein anderer Busteilnehmer darf "jemals" auf diesen KO irgendetwas senden (L- und Ü-Flag bei allen anderen Devices löschen)

Jeder Aktorkanal muss separat parametriert werden, mit getrennten Zeiten für hoch/runter (hoch geht gegen die Schwerkraft und dauert deshalb länger). Je nach Aktor kann es sein, dass man nur eine Zeit eintragen kann, dann aber einen Faktor für die andere Fahrtrichtung angeben muss.
Die Differenz zwischen hoch/runter ist vor allem abhängig vom Motor, aber auch von der Länge des Rollladens.
Die Fahrtzeiten können auch witterungsabhängig variieren, das sollte allerdings nur einen sehr kleinen Teil ausmachen (also in der Praxis vernachlässigbar sein).
openHAB5.2.1 stable in einem Debian-Container (trixie, OpenJDK 21 headless runtime - LXC, 4 Kerne, 3 GByte RAM)
Hostsystem Proxmox VE 9.2.10 - AMD Ryzen 5 3600 6 Kerne, 12 Threads - 64 GByte RAM - ZFS Pools: Raid Z1, 3 x 20 TB HDD -> 40 TByte und Raid Z0-Mirrored 4 x 1 TByte NVMe -> 2 TByte